安全栅供电电压是24VDC,经安全栅后大概19VDC,而一次表处只有6VDC左右,如何解决?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 14:06:50
换安全栅
把一次表拆下来直接接到安全栅的旁边 看看电压多少 如果还是6v左右 就是仪表内阻太大 安全栅带载能力不行 换吧
如果电压正常了 就换电缆 看是不是电缆电阻太大 这个不大可能
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 14:06:50
换安全栅
把一次表拆下来直接接到安全栅的旁边 看看电压多少 如果还是6v左右 就是仪表内阻太大 安全栅带载能力不行 换吧
如果电压正常了 就换电缆 看是不是电缆电阻太大 这个不大可能