开关电源接负载后电压降低,通电后无输出,过段时间才有输出

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 23:53:45
接入市电时,无输出,过段时间有输出,电压也正常,接负载后电压低。此电源是用于交换机上的
过载的可能不大,可能是板子上某个元器件损坏了,没有图纸,只能靠大家的经验了!呵呵,还是没有合适的答案啊

接负载后电压降低是稳压电路有问题

通电后无输出,过段时间才有输出 --- 检查启动电路

没有图纸,只能靠大家的经验 --- 把电解电容全部换掉

带载电压偏低有2种可能
1.你的负载超载了,接近保护点了的时候会通过把电压降低来减小负载的。
2.你的连接线阻值太大,导致你的电压都分到你的连接线上了,(建议换粗点的连接线)