大电流接地系统中,某变电站的主变中性点因故全部切除,对该变电站的保护有何影响?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 16:38:33
大电流接地系统中,某变电站的主变中性点因故全部切除,对该变电站的保护有何影响?

在我国,大电流接地系统一般用在110KV以上等级的供电系统中,而110KV变压器的中性点运行方式,大多由电力调度进行调度;

当你站主变中性点因故全部切除时,其他变电站的主变中性点可能还在接地位置,一般情况下对保护不会构成影响;但如果系统只有你一台主变的中性点在接地位置,在拉开前,一定要向调度进行申请,待调度进行布置,将其它变电站的主变中性点先行接地,然后下令给你才能进行中性点切除操作;

如真发生了系统中只有你的变压器中性点在接地工作位置,正好中性点有问题需要拉开,同时系统发生单相接地事故,就会出现上面“ liang_zf ”先生说的现象了。

但需特别注意,因主变中性点刀闸没有断流能力,当有问题时,该刀闸是不能拉开的。

反应零序电流的保护都将失去作用,而反应零序方向的保护在故障时动作不确定。