能否用过电流继电器取代热继电器进行过载保护?为什么/

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 05:54:33

不能,热继电器选择正确时可以,而电流继电器的工作线圈是串联在电机主线路中的,当电机启动时,启动电流很大,是额定电流的4到7倍,如果把电流继电器选到可以躲过启动尖锋电流时,那就没有了保护,若选的正好,电流稍大电流继电器就动作,电动机无法启动。

你说的应该是过热吧?
它有负温度特性,也就是说电流越大,温度越高,它的动作时间越短(快),对于电机而言是允许短时间过载运行的.
而电流继电器没有反时间特性,所以不能完全取代热继电器!!

不行,热继电器可以对外界温度做出反应,你的工作环境肯定有温度指标要求,过电流继电器由于存在补偿双金属片,不会对外界温度做出反应而误动作,所以在有温度指标要求的环境中决不能这样做。