一台单相10KVA的自耦调压器,输入AC220V,输出可调范围是0-250V,当调到AC250V和调到AC100V时其能提供的电流是一样吗?还是调到AC100V时电流更大?

如果在调压器后面接一个负载,会不会在电压调低时电流增大而把后面的设备烧了?

自耦调压器低压时电流不会增大,调压器的导线结构,在它调节范围内的输出绕组是同一规格的导线.决定了它的输出电流无论输出电压高低只能输出同一电流。
  自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电的联系,自耦变压器原副边有直接电的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。
  通信线路的防护设备中也会使用自耦变压器等保护设备。

根据调压器的导线结构,在它调节范围内的输出绕组是同一规格的导线.决定了它的输出电流无论输出电压高低只能输出同一电流.改变的只是输出的功率,高时大,低时小.也就是你10KVA的调压器在输出较低电压时是不能输出该功率的.
负载中的电流不是调压器的额定电流来决定的,它决定于调压器的输出电压.电压高时电流相应增大.和你的认识刚好相反.

负载不一样,电流也不一样。如果接一个纯电阻负载,肯定是AC250时电流大。

不一样,电流大小取决于负载的阻抗,在负载阻抗已定的情况下,电源电压越低负载电流就越小!

能输出的最大电流是一定的,不会变大。你仔细看看变压器你会发现上面标注着一些数字。在250V的时候是10KVA,在125V的时候是5KVA,依次类推。根据公式你就可以知道电流是不会变大的。因为自耦变压器相当于一个分压器的作用。和隔离变压器不一样。