一般继电器可以控制多大电压的回路?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 04:58:02
24V 220V等继电器上的电压值只标出了线圈的电压,但是触点串进回路时,可经受多大的电压呢?24V控制220V没问题吧?220V控制24V也够用吧?这个值有没有个上下限?
谢谢啊。
感谢仁兄回答,我的情况是这样的。设备的外输出信号是220V的,我想把这个信号给24V的PLC,如果不用高压控制低压那怎么办啊?

继电器的主要指标就是线圈电压和触点电流!而触点电压小型一般在500伏以内.你只要满足线圈电压,不超出触电电流,至于低压控高压,还是高压控低压都行!

你有个误区,我1说你就明白了:低压控制高压

控制一般用12 24 5 3 v等,来控制高压 比方220V,24v线圈吸合 使220V 导通
完全不会 “220V控制24V”

看看结构就知道了 触点电压范围也是有的

那就用个220V的继电器触点接PLC的24V输入上啊~当然如果你选的是交流220V输入的PLC的话可以直接把220V接入~

一般继电器的触点额定电流是5A,跟线圈电压没有关系的。如果你PLC输入端是干接点完全可以直接输入。如果是电压接点就把继电器触点接进去就好了。继电器线圈接设备输出端。