避雷针为什么要接地

雷电是由于天空云层中的电荷积聚到一定程度,对地放电而引起的,在放电过程中,巨大的能量会使放电通道上的物体损坏,这就是雷击;

如果人们能设定一个“放电通道”,雷电沿这个通道放电,就不会伤害其他设备,于是人们就发明了避雷针,避雷针就是这个放电通道;由于这个通道的作用是连接“天与地”,天是不可能连上的,我们只是作的高一点而已,但地是能连接的,被保护的物体也在大地上,故避雷针不但要接地,而且一定要作到接地良好。

几万伏特到几十万伏特甚至上百万伏特的电压,击中避雷针,而避雷装置没有接地或接地不符合要求,如果这时候有人路过这个线路,在10米的区域内就会被吸到避雷线路上,当然就看到上帝了!!!!!
第五节 避雷针(线、带、网)的接地
第2.5.l条 避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关规定外,尚应遵守下列规定:
一、避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接。
二、避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时,应采取防腐措施。
三、建筑物L的防雷设施采用多根引下线时,宜在各引下线距地面的1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施。
四、装有避雷针的金属筒体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。筒体底部应有两处与接地体对称连接。
五、独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面。
六、独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m。
七、独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
八、配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。
第2.5.2条 建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。
第2.5.3条 装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线.必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的针线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m