如何选择交流接触器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 18:13:32
我有个45KW的电机,是星三角起动的,请问要配多大的交流接触器?从接触器到电机要选用多大的电线

45kw的电机,额定电流在90A左右。
至少100A的交流接触器,最好是150A左右的。(起动时间毕竟就几秒钟,起动电流虽比额定电流大,但不至于温度升高。)
至少16mm2的电线,建议25mm2的。能够用35mm2的最好了。