三相四线制有功表 在没有负载是空开处于接通状态 电表接有互感器
这是为吗 有办法解决吗

三相四线制、互感器式有功电度表,表的接线端子接法:
1--电流互感器a1(表示A相互感器二次侧端子1,以下类推);
2--电压A(取自电源A相,以下类推);
3--电流互感器a2;
4--同1,标号换作B相;
5--同2,标号换作B相;
6--同3,标号换作B相;
7--同1,标号换作C相;
8--同2,标号换作C相;
9--同3,标号换作C相;
10--接零线N;
另外电流互感器二次侧的a2、b2、c2连接在一起,接电表的10端子。
电流互感器的一次侧,穿入主回路,按照相序A\B\C对应关系。
电源进线接断路器上端,出线接下端。

线可能接错了。电表它有接线图,在电表接线盒上。如果照图接还是反的话你的电表就有问题。