变压问题,求教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 17:08:17
实际变压问题,高手解答

变压器输出功率25千瓦,离变压器大概2公里远,用电器是7.5千瓦,能不能正常使用。

不知道变压器的输出功率到我这里后能不能达到7.5千瓦。

还有,长度是否超标?
380的动力电压

不能正常使用,我觉得380V的传个1km还可以,2km就危险了。穿2km电压降肯定超过10%。

电压损耗百分比(不允许超过10%)=P*L/(C*A)
P是功率,单位kw;L是长度,单位m,C是常数,铜76.5,铝46.2;A是导线截面积。算一下用铜导线还要20平方毫米的。你不如10kv供电了

没问题,可以正常使用

这个主要看线损如何,如果2公里长的线路阻抗与你用的电器阻抗比例应小于(25-7.5)/7.5,否则线损将超过25-7.5千瓦,也就是说到你那里后功率无法达到7.5千瓦

肯定可以

这个得看你用电器的电阻或者工作电压了,还有你用的导线的电阻率,否则没法算

能,电线消耗不了多少功率