压力传感器输出的电流信号怎样对应压力的0-1000PA,是否要用到单片机

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 19:40:48
因为我想电流输出,我串联个电阻,再用电压表获得电压值,在显示表上显示,可是我再怎么弄都不能出现0,即0PA,还有负压的出现!
麻烦大家,谢谢!!
在这里面是否要用到单片机诶?电路应该怎么设计呢?谢谢

传感器输出的电流信号是4MA-20MA,我想对应输出-1000PA-1000PA,应该怎么转换呢
传感器的量程是1000PA,24V供电,输出是电流信号
显示仪表就是想自己做的,所以才有这个问题的出现
我的目的就是从传感器里输出的电流信号经过我所要设计的显示仪表,得出气压PA的显示
问题的重点就是仪表的设计
谢谢

实际显示仪表有接受 4MA-20MA 信号输入的。

设定主要是在显示仪表完成的

你先将压力传感器的量程设定为:0-1000PA ( 输出设定为4mA对应0PA 20mA 对应1000Pa)

然后将显示仪表的 输入设定为4mA对应0PA 20mA 对应1000Pa)

如果你的显示仪表是 电压信号输入的 你才需要串联个电阻 一般用250欧姆的

这样4-20mA 就对应 1-5V 了

仪表设置 接受 1V对应0PA 5V对应1000PA

另外出现 负0.1这样的是正常的,

不太简单,我们常用压差表,但出现误差后无法调整,打开后盖,里面除了芯片就只有几个可调电阻,在0校正后,量程也不准.我在国内也想找到替代产品,很难
可能0-10V的更适合一些.恒流源适合远程传送.它可以克服线上的电阻,这不能简单转换.

很简单,一块4MA-20MA转0-10V的线路板,一个0-10V对应0-?PA的显示表.
我就做过一种设备跟你要求的一模一样
线路板,显示表都有现成的买,加起来千把块吧!我们公司在东莞,如果你需要我可以帮你去公司查供应商

你的问题不太明确啊。你说的:传感器输出的电流信号是4MA-20MA,我想对应输出-1000PA-1000PA。传感器输出的电流信号是4-20mA,这个应该没有问题,但对应输出-1000PA-1000PA,这句话不明确,你是想要显示表上面显示-1000PA-1000PA吗?
你可否说明一下自己的具体情况?
第一、你现在的压力传感器量程多少,供电及输出是什么?
第二、你的显示仪表是什么厂家什么型号的?
第三、你想达到什么目的?

随便用一个压力变送器或差压变送器就可实现,如EJA110A通上24V电源,设置好上下限.表头就可显示出你的差压或压力值.