急:我想问一下,三菱plc编程问题,假设我的模拟量CH1是-1V到+1V 需要对应到数字量0-4000我写初始化怎么写

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 11:33:53
我可能还有其它关于三菱plc的问题,希望可以留下在线联系方式(qq或msn)谢谢

楼上的朋友说的很好,你应该先详细的阅读相应的编程手册。
而且,指出一点,三菱的PLC的模拟量模块一般是0到10,-10到+10,0到5,1到5这些多点,好像没有-1V到+1V 的。相应的比如0V到10V,对应的数字量已经是一定的了,这个是该模拟量模块制作出来就已经定下来了,比如A1S68AD这块模块,它的0V到10V就对应0--4000。所以你应该先弄清楚这些基本的对应关系。这个可以看你的那个型号的模拟量模块的说明。
而且,你要让我们明白,你用的是什么型号的plc的哪种型号的模拟量模块。因为不同的型号参数经常是不一样的。并且,还要指出是A/D还是D/A模块。
另外,模拟量模块的初始化一般只是对
(1)A/D,D/A变换允许、禁止设定
(2)平均时间或平均次数的设定
(3)CH通道的允许、禁止(有些型号的模拟量模块这个参数是靠拨硬件开关实现)
等,这些基本的参数的设置。
你说的,模拟量CH1是-1V到+1V 需要对应到数字量0-4000,这个是不需要你设定的。
不要着急,慢慢来。初始化设定一个模拟量模块,一般没特殊要求也就三四句语句就解决了。参看一下编程手册的例子吧,很详细易懂的。
这么说你明白么?

你的这个问题在三菱的编程手册上有很详细的讲解例子。