方庄污水厂工艺数据测定规程(四)
污泥沉降比、污泥浓度和沉降指数的测定方法

1. 取清洁的100mL量筒5个;水舀子一个。
2. 分别从1,2,3,4号曝气池出水末端以及回流污泥槽(当吸泥机位于中间位置)中取100mL的污泥混合液置于量筒中。
3. 取样完成后,将量筒放回现场化验室的指定地点,分别将5个量筒中的污泥混合液用玻璃棒搅拌均匀后静置。
4. 静置30分钟后记录沉淀污泥层与上清液交界处的刻度数值就是污泥沉降比。
5. 准备5个定量滤纸分别编号,在103-105℃的烘箱中烘干2小时,在干燥器内冷却半小时后称重。
6. 将5个量筒中的水样分别到入5个烘干后的滤纸中过滤。
7. 待完全过滤后将滤纸放入103-105℃的烘箱中烘干2小时,在干燥器内冷却半小时后称重。
8. 用滤纸和污泥的重量减去滤纸的重量再乘以104就等于该水样的污泥浓度,用污泥浓度除以污泥沉降比就等于该水样的沉降指数。
9. 在数据记录完成后,用洗洁精将量筒清洗干净,以保持现场化验室的清洁卫生。

1000ml,沉淀30min