三相交流电路的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 16:21:52
首先我问大家一个问题:就是相电压、线电压、相电流、线电流的概念,相电压是每根相线与中性线之间的电压,通常为220V;线电压是每两根相线之间的电压,通常为380V;相电流是通过每相负载的电流;线电流是通过每根相线的电流;先问大家这样理解对不对?如果是对的,就问第二个问题:假如现在有一个三相对称负载;按照书上说,其作星形连接和三角形连接时有功功率是一样的;即星形连接时:P=3×相电压×相电流×功率因数;三角形连接时P= √3 ×线电压×线电流×功率因数;由两个连接时功率相等可以得出对称三相负载星形连接时的相电流和三角形连接时的线电流相等,对不对啊?如果是对的,再问第三个问题,三角形连接时的线电流等于相电流的√3倍,为什么会这样呢?三角形连接时每相负载接的是线电压380V,是星形连接时的每相负载的√3倍,但相电流(即通过每相负载的电流)反而越小呢?

第一段理解是对的,再下来应当为:
无论负载接成星形还是三角形,都有:P=3×相电压×相电流×功率因数=√3线电压×线电流×功率因数.因为第一段里有:在三相系统中相电压=线电压/√3将它代入第一式就有第二式.与负载的接法无关.这是对电源端来说的.
第二段不对,实际中同样一个三相对称负载当它接成星形接入同一电源和接成三角形时的功率比为1/3,也就三角形接法是星形接法时的三倍.很多书上就是这样说的.
接成星形时线电流等于相电流,相电压等于线电压/√3即相电压为220V.而接成三角形时线电流等于√3倍相电流,相电压等于线电压即相电压此时为380伏.
注意到相电压对电源来说是不变的,对负载来说是根据接法而改变的.上面电流电压各√3 倍的增大造成了3倍的功率关系.

您好:我不知道你的问题解决了没有 但我知道你是电行业的高手 能请问你一下么? 我的电加热设备所有的地方都没有改变 就是换到了另一处厂房 线路比以前长了。可是工作效率降低了很多 。请问您是否知道是什么原因 怎样可以解决?