谁能告诉我,三相电度表最大的功率是多少,又是哪一个厂家或小型号的呢

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 09:17:05
我开了一个餐厅,大约要用到200A的功率,三相的占去一半,那么母线要用什么样的线好呢
用35mm的铝线可以吗?我去市场看过了,最大的电表是100[A]的,但要装互感器,楼下所言的300比5的互感器对200[A]的负荷合适吗,互感器和电表又是什么接线的呢?

最大60A,你要用300比5 ,0.5极的互感器测量,我们从<<电工实用手册>>中第1086页看到用BV 50mm2(单芯)可以载流225A BVR50mm2(单芯)可以载流225A 你自己选了,如果是你自己挂变压器,我建议你装个补偿柜,满载时可以省近30KW.