供电工程中的负荷控制器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 13:52:30
请教电网公司的各位老师,我有一个疑问,就是负荷控制器一般是如果超过设定负荷以后,可以实现自动跳闸,但是我所使用的负荷为消防负荷,我担心一但发生火灾,如果发生跳闸,消防设施如何保证工作?国家电网对这方面一般是如何处理的?
是这样的,按照供电公司的要求,消防设施属于公共配套,在变电所单独出两路电缆(主备)到公共配套计量箱,然后消防设施连接到公共配套计量箱上,这个箱上装有负荷控制器。

说白了就是一个开关,一个模数转换!
消防电路不会与一般电路接在一起,简单的说整个楼层停电了,但是绿色通道的灯(会在5秒内反映)还会亮的。
楼层自动化有的。火灾发生,在硬件允许下,电梯会降到最底层(电梯通道会产生烟囱效应。火警达到一定级别后,通道内会释放大量的co2,拒绝烟囱效应,但不会影响外界的空气)。
消防负荷开关一定要设计得完好,不要全部中断,可以部分中断电路;可以在1分钟内电路重新接入。

消防设施一般都装有EPS系统,断电后是能够保证供电的.只是EPS是直接和消防控制系统安装在一起的,也许你没看见.