前段时间家里保险丝老是爆掉,每个星期自己要接个N遍...

然后就买了个空气开关好象是3安培的,

换开关时电工说我们的线路接反了,于是就装正了回来

从那以后就不跳电了,但明显感觉电气过热,

先是电脑显卡烧掉,然后老婆发现空调漏电

现在电脑主板好像也快不行了....

最后就是7月4日至9月4日的电费打破全年记录:554元

08年1月4日至7月4日的总电费是:47+107+98=252元

到底是何原因啊?请高手解答....

老是烧保险丝有3个原因,1可能漏电. 2可能保险丝太细,3用电量大而你的保险丝细了 .你的应该是漏电造成短路才烧.对于3A空气开关太小了,家庭一般都在用15A的漏电开关.
电工说你们接反了???是进 出电源接反还是火 零线接反[火零接反不会跳闸]我不清楚他是怎么接的没法回答.看你下面说的我看估计是他没给你接对,正常绝对会跳闸
电器过热要查一下你的电源是否过压[一般不会,都有过低压保护,220左右都正常在+ -5%左右]
你的电费多和你空调漏电,烧显卡一定是有地方短路了,进快查清楚!!!!

一是漏电,二是电压升高了。

1.烧保险很可能是火线和零线有暂时性短路造成的,因为如果3A的空开都不跳,说明用电功率还不是很大。
2.电脑硬件烧了应该和用电量大没太大关系,倒是可以怀疑电能质量不好。
3.电表应该能想办法看到吧,可以单独使用下家里的用电器,看有没有异常耗电大的方面。
4.空调漏电是大事,建议找人检查接地,安全第一。

赶紧查一下零线是不是接成中性线了,最简单的是搞一个漏电保护器,如果按照说明接好后每次都跳闸,就是零线中性线接错了。