我也平时经常使用小空开,ABB、西门子、施耐德什么的,但是还是有些不清楚的地方想请教下大家:

1.直流空开,交流空开能互换不?查了下资料,说因为直流空开没有过零点,它的灭弧要求更高,所有大的交流空开能代小的直流的。又有一说法,现在ABB等大牌子已经能把空开实现交直流通用了。疑惑中……

2.直流空开的接线是否必须按照它所标的电流流向接线?一般我们都是按空开左上正电进来,再从右上出去。但是有些直流空开实物的标注是右上是+,左上为 - ,那么我要是接反了有影响吗?是影响灭弧了?还是对空开无影响?再进一步怀疑下,要是我左上进,左下去负载,然后负载进右上,最后从右下出这样有影响吗?

两类空开的跳闸机构是不相同的,同等安数的交、直流空开是不能互换的。直流空开的接线必须按照它所标的电流流向接线,否则跳闸机构不起作用。

有影响,严格按说明书来不会错.