一个店面,有四台空调《2匹》,两个冰箱,40个2000瓦的电磁炉,最近生意很好,40台几乎天天同时开,所以老是跳闸,弄的客人多发火,我想请教断路器,空开,电表,功率要配多大

1、估算安装容量约100KW,需用系数按0.9计算吧(几乎同时开);
2、三相380V电源,计算电流Ijs=(100/3/0.22)*0.9/0.8=170.5A,
注:功率因数按0.8估算;
3、进线断路器选CM1-225/4300,整定电流取200或225A,1只;
4、电流互感器选200/5,3只,DT862互感器式三相四线有功电度表1只;
5、出线断路器若干,按照所有负荷大致平均分配到A、B、C三相当中,注意:出线断路器针对用电器应该用单相220V的,可以选C65N-XX/2P+ELE,XX为额定电流,分别比回路电流大1、2个规格,ELE为漏电保护附件。
注意:
该配电箱应该给出系统图(注明器件品牌、型号、规格、数量)交电器成套厂制作,不要找所谓的电工自行装配,后者或许能用但出了事故就没人能承担责任了。