询问RTV,KTV中央空调冷量配置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 00:25:42
我处拟投资一个RTV和KTV项目,采用模块式水冷中央空调,想咨询下主机的总冷量需要多少?具体细节如下,1楼为RTV(就是可以吃饭同时唱歌)包厢内总面积610平米17间,通道总面积190平米,前厅70平米。2楼为ktv包厢,包厢内总面积为490平米14间,通道总面积82平米,前厅面积45平米。请懂行的人赐教
所有空间均没窗户,空间换气量约每小时2-3次.有做模块式水冷机组中央空调的厂家设计了一套室内机约360kW,但室外机组只用2台68kw的主机,按理论计算室外机的冷量怎么都不够。可是他说按他装过的工程都够?到底够不够?
承包的人在当地做过很多项目,跑不了。主要是与理论计算差太多,所以心里没把握

1.一楼包厢300--350W/m²、通道120--160W/m²、前厅120--180W/m²;
二楼包厢200--300W/m²、通道120--160W/m²、前厅120--180W/m²。
内机总冷量327440--424720W。
外机总冷量273000--354000W。
具体结合装潢,是否朝阳、RTV吃饭热负荷量、客流量等来定吧。
仅供参考。
2.按你补充的看肯定是不够的,因为你是KTV,只开其中一部分内机是不现实的,不知道他是怎么给你解释的。现在做中央空调的多呢,再找几家多做几个方案对比下!

我认为基本上差不多。有几点。
1、如果是水冷模块的话,需要冷却塔,冬天制热需要锅炉,这样就涉及到日常的维护,有的厂家的水冷模块需要机房,例如约克,虽然一次性投入少,但是我认为使用上不一定就方便。
2、由于RTV和KTV的空调使用时间不在一个时间段,但是从日常使用的具体情况来讲,例如RTV的客人喝了点酒兴致一高,唱到第二天走也是经常的事,这样RTV和KTV的空调使用时间就会重合,还有生意一好,爆满,这正是考验空调的时候,我想这样配置的主机无法承担这样的负荷,一定会超负荷报警,经常这样会对主机的寿命造成一定的影响,当然同时爆满的情况,少之又少。
3、水冷模块的特点就是可以拼凑,如果生意逐渐好了以后,发现经常超负荷报警,可以增加一台主机,施工上也没什么难度,所以这就是设计师取如此之低的同时使用系统的原因,因为就算日后不行也可以补救.
4、我才估算了一下,这样的配置差不多,但感觉室内机的制冷量偏大了一点,可能是设计师怕效果不好,收不到帐吧,制冷量上放大了不少,例如房间配置06的风盘估计用的08的风盘.总体上我个人认为不会有太大问题,上面我也说了如果日后发现冷量不够也可以加一台主机,一台68kw的主机也没多少钱,对吧?只要室内机匹配,就可以保证日后空调使用上的保证.

哈哈,我是做空调的,内机的负荷已经够了,现在考虑的是外机,我计算的你们所需空调制冷量是320kw,全负荷的话外机需要4台,我估计工程方考虑的是包间不一定每天都爆满,不一定每一个房间都开启,你先安工程方的设计安装,调