兆欧表短路检查时指针不归零怎么检修

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 04:34:26
型号ZC-7型绝缘电阻表1000v—1000兆欧,开路检查电阻无穷大,短路检查不是零,在2兆欧左右,请问是不是表坏了,怎么处理

很急,请大家们帮帮忙
另外,谁知道这块表大概多少钱啊

不是,因为你接上去实际上你的表和电源就形成回路了

1000兆的量程,剩余2兆跟0也差不多了,要是非要调到零那短路后调节表盘中央下方的螺丝就可以了。

我这块表也是相同问题,是不是ZC-7型表有问题啊