30千瓦220伏距离是30米用几平方的铝线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 16:27:40

用50平方毫米的铝导线。

电流按以下公式算:
三相电源时:P=√3UIcosФ I=P/√3UcosФ
单相电源时:P=UIcosФ I=P/UcosФ
(P:有功功率,单位:千瓦;U:电压,三相电源计算时取线电压,380V=0.38KV,单相电源计算时取相电压220V=0.22KV,单位:千伏;I:电流,单位:安;cosФ:功率因数(一般在0.80~0.85之间))

单相电源时:P=UIcosФ I=P/UcosФ=30/0.22*0.85=160.42 安
考虑30米的距离不是很远,电压降也不大,选50平方毫米的铝导线(NLV NLVV NLYV 50的安全载流量都是165安)安全可以满足要求。