变压器在什么情况下烧保险

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 13:30:53
一个380V变220V的变压器不接输入电源不烧保险,接上输入线拆掉输出线送上电源就烧保险,是全新的变压器,电压目前是350V。

短路。
原因是变压器初级短路、次级短路、负载太重、保险选用不合理、保险质量问题、电源电压升高。
如果是初级保险丝烧断,则是初级线圈局部短路;
当变压器初级短路时,由于电感量下降,感抗变小,由于线圈短路同时初级线圈直流电阻也变小,所以初级总阻抗变小,初级电压除以初级总阻抗为通过初级线圈的电流,故电流变大,超过额定电流设定值 ,保险丝由电流增大发热熔断;
如果是次级保险丝烧断,则是负载短路或负载太重,其烧保险丝的原理同上;
如果初级电压升高,同样是电压除以原来的总阻抗,电流变大而熔化保险丝;
保险丝质量有时也是一个不容忽视的问题。

变压器本体 出现接地部分,检查外壳.线路是否有杂物粘连,用兆欧表摇绝缘,小型变压器绝缘至少到150兆欧以上(具体的不太清楚到多少),相间,相对地都要测
电源是没问题的,主要检查电源侧与输出开关之间的部分
变压器烧保险的情况主要有:保险质量不合格容易发热使保险温度增高,内阻增大
电压较低导致电流过大使保险通过电流较高使保险烧损
直流电阻超标

就是变压器初级线圈或次级线圈内部短路了。

变压器内部出现短路故障,或外部低压套管出现短路现象

有这样的变压器吗?U,V,W三根火线任取一根,再找一根零线不就行了吗?