供水机组的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 09:51:09
一台供水机组 运行一段时间后 突然启动频繁 在水泵启动的一瞬间压力能从6公斤上升到接近10公斤 在没有用水的情况下压力也不能保持 检查止回阀没有问题。请高手分析下原因 谢谢

要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,造成压力不能保持。
一般来说,供水机组是自动的,它的自动动作是靠压力来控制机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量变小会造成水泵一启动,出口处至阻塞处的压力突然变大,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会)。

检查接线是否松动,压力传感器是否正常,检测干扰信号是否过大。

首先检查你的变频控制系统是否存在问题,如果系统确定正常,故障可能发生在硬件方面。
根据你叙述,机组运行一段时间后出现启/停频繁,因为机组一开始启动时系统是没有压力的,所以可以持续运行,当一台水泵达到50HZ时,如还不能达到设定值,机组是否切换到工频并启动第二台水泵变频?
你说 “水泵启动的一瞬间压力能从6公斤上升到接近10公斤” 是几台水泵?
是不是一台水泵启动瞬间就能从6kg达到10kg?如果是这样,那么可以排除管道渗漏现象,但又有另外一个问题,如果是变频系统,水泵启动时是很慢的(20HZ),不可能一瞬间达到这么高的压力,你是工频运行的吗?
由于你的叙述不清,初步判断是你的压力罐泄露空气,造成无法恒压,所以出现这样的现象。建议打开压力罐充注空气。