我家的电好可怜,求求帮忙.谢谢大家!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 00:24:15
我家面积80平方,家里所装电路是暗线,现在都没有电了,就是因为漏电保护开关跳阀,总是打不上去,我们家的电路有两路走线方向,第一路通大厅、主人房和走廊;第二路通第二个房间、餐厅、洗澡间和厨房;开始的时候跳阀,整个房子没电,经检查发现是餐厅冰箱处所接的插坐接线开始到餐厅、洗澡间和厨房有问题,就把线断掉,这时候保护开关打上不会跳阀,第一路线没有任何问题;第二路线的第二个房间也没有问题;请电工师傅来维护,把有问题的线路处理好,师傅主要通过接线让其它有问题的灯亮,这个时候全部亮了,后来过了几天吧,漏电开关又跳阀了,整个房子都没亮,这次出现问题是一步步来的,首先是厨房的抽风机开关打上去之后就全部不亮,没办法,只能不开开关,这是其它灯正常亮,过了几天,漏电开关又跳阀了,其次,从餐厅冰箱处所接的插坐到餐厅、洗澡间、和厨房那一段线断开,其它线路暂时就没有问题,前提是第二路线第二个房间和餐厅的控制开关没有打上,然后,打上第二路线第二个房间开关和餐厅任何开关,漏电开关跳阀,全部没电,现在感觉路线越越来严重了,目前第二路线剩余冰箱处插坐和第二个房间处插坐是有电,及第一路线都可以正常使用,为了让第二路其它灯能亮起来,就从冰箱处插坐接线到其它地方一段线路全部改为明线,第二个房间插坐接线出去改为明线接第二个房间电灯线,就接通电源后,这次全部灯又亮起来,但是过了几天,全部灯又不亮了,好伤悲,第二路线的暗线现在全部出现问题,就在总阀接第二路线的线路全部断掉,目前只有第一路线能正常使用。
明亮的灯光及美,父母从老家又下来,他们房间暗暗的,心里很不舒服,就想到从第一路线接到冰箱处插坐,前提断掉暗线,接明线,这时,餐厅冰箱处所接的插坐接线开始到餐厅、洗澡间和厨房灯都能使用,使用一天,到了晚上,看到第二个房间靠近厨房,就从厨房接两头插头连通厨房,前提把第二个房间插坐的暗线断掉,剩余明线连通。从晚上21点30分接好后,到23点灯全部不亮了,好心痛,这是把全部接第二路线全部断开,第一路线灯还不是,剩余第一路线的灯也不亮,打上总阀,漏电保护开关总是跳阀。天啊,,,,,这时全部灯都有问题了,没电时光真难过,就从总阀引线接到餐厅冰箱处所接的插坐接线开始到餐厅、洗澡间和厨房的明线。到现在两天还是能正常使用,不过在使用中,有个小电饭锅烧坏了,但是灯及所接的电器设备都能正常使用。虽然能看到灯光,但是好多地方都没电

你可以找专业电工给你维修。只要墙内线路通电,能修好的,不影响室内装修,联系: I3832O59O24。

可以肯定的说,你家的零线是全部串联的,这一切都是它惹的祸。只要把这个问题解决了,其它问题就不存在了。

去找人咯住你好运

这种情况不太好解决,这一定是装修时施工的问题,用的线及线路的敷设都存在问题,没有什么好的解决办法,只有重新做线。这回一定要请个专业的电工来做才能放心,或有一个办法试一下,你找一个电工让他用摇表测一下是零线接地还是火线接地,如果是火线接地你就在总开关处将进户线互换一下,这样可能会好