三菱FX2nPLC怎样设置才能正确连接?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/14 01:01:35
电缆型号SC-09
我对接口的属性设置如下:
每秒位数:9600
数据位:8
奇偶校验:无
停止位:1
流控制:无
打开编程软件连接的时候总是通讯错误....线是新买的,软件不可能有错,把我的复制给别人都能用
另外,我用的联想笔记本,由于电脑不自带9针RS232接口,便使用了一个USB转9针RS232的转接头,安装驱动才能用此转接头,不知道和这个有关系不?
设置错了的话希望PLC达人告诉我一下怎么弄才是正确的,还有就是笔记本与PLC连接的正确步骤请写详细

非专业人员请不要乱说,谢谢~!
有人答了我会照着方法去连接,连接正确绝对追分!!!!
一楼的,谢谢,不过我这个转接头好像没啥问题,因为我曾经用它与别的主板连接过.软件也使用正常,就是三菱PLC不行,电脑接口与软件接口选择都是COM1我觉得是SC-09那段线是坏的,量上去只有地线是通的....我郁闷.....最起码2脚和3脚也要通吧?

你的这个问题,我以前也经常遇到。
我原来用的是老东芝的笔记本,也是没有9针RS232接口,这是个大麻烦。我也是使用了一个USB转9针RS232的转接头,这个是必须安装驱动才能用的,这没错。这种接头,经常是新买的也不好使。这种接头很容易掉线或者断线或者驱动不了。
要是你有两根这种线加接头,那你最好换着试一下,然后再多驱动几次。驱动成功与否,你要去设备管理器那里查看。
驱动软件也比较关键,一般一个接头买来就自带一张驱动盘。用那张盘里的驱动程序,让系统自动寻找合适的。
而且,报的是通讯错误,这本身就说明不是你编的程序的问题。
接口的属性设置按照软件默认的就可以。
还有一个可能,就是你的COM口的设置,是COM1还是多少。这个好像也是有关系的,也遇到过这个情况。因为PLC编程软件的传输设置里默认是COM1。你要检查你的设备管理器里的配置是否对应的上。
你多试几次吧,肯定行的。
以后,最好建议老板买带RS232接口的笔记本。最好是接口越多越好啊。经验之谈。
另外,要是驱动程序没有合适的话,我可以考虑给你传一个。

USB转RS232,设置COM端口,设置是:选择你的COM口,波特率9600,数据位7,偶校验,停止位2,
你试一下。

如果你觉得SC-09这里有问题,那你可以换一根线来试一下。这也是可能的。如果要测试的话,RS232的九针接线中,235代表收、发、地,
2 3 交叉连接,收发互对
5 是地,直接连接。
这是最基本的。但是你要认真看清哪边是1,再测量。量的时候,2--3,3--2。

如果你是第一次使用三菱PLC通讯,我觉得你最好先保证各项硬件都是好的,然后再一步一步的进行通讯设置。如果报通讯故障,你应该能看到它提示的故障代码,你再按照代码找到原因。要不然就太盲目了。因为你到处都没有办法保证是好的。

重来一下吧,
重装驱动,在设备管理器里确认已经安装好;测量你的SC-09线;
检查你的通讯设置;
把线都连接好后,打开编程软件,点击:在线--传输设置,在传输设置对话框中,点击右下角的