线缆线径同电功率的关系

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 15:01:15
我想问下,强电中线缆线径同电功率是如何换算的?
例如:二根4平方的线缆并接后是不是不等于8个平方的线缆的效果?
再就是:若500W的功率用多少平方的线缆了??这个计算公式是什么???
现在一般都是工程都是大功率的,要是有个5000W,三相五线的,要求有多大平方的线缆了?我要的是功率同线径的直接关系?最好能给我个大概的换算方式...
有没有什么专业介绍这方面的网站了,告诉我哦!!
有没有做工程的,交流交流啊,或者是强电的BBS论坛了?

电线线径与用电功率之间的关系
先估算负荷电流
1.用途
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380÷220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀
低压380÷220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。 ①
单相千瓦,4.5安。 ②
单相380,电流两安半。 ③
3. 说明
口诀是以380÷220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。
① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。

强电中线缆线径同电功率没有必然的换算关系。
这是因为交流电的趋肤效应在作怪。线越粗流经的电流越大,但电流增大的比率跟导线截面的增大不是成正比的。

这样的话,二根4平方的线缆并接后要超过8个平方的线缆的效果。

若500W的功率用多少平方的线缆了??这个计算公式是什么???
这要看你用三相还是单相。
单相按P=UI
三相按P=1.732*UI
假设你是单相:P=UI I=P/U=500/220=2.27 安
假设你是三相:P=1.732UI I=P/1.732U=500/1.732*380=0.75安
可见三相与单相的计算是不一样的。
但选择电缆是没有公式可以算的。
不过,10安以下的电流,都可以用1平方毫米的线缆。

功率和电线没有直接换算公式,要先计算电流,然后在根据电线载流量选择线径。
计算电流的经验公式一般是功率乘以2,电缆载流量在电工手册及电缆厂家的产品说明书上都能查到.这东西在网易土木在线上就能找到。
如果距离较远还要考虑压降损失.
另外如果是同一个负载,最好不要用两根导线并接,