西门子S7-300模拟量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 07:32:26
现有一项目,突遇奇怪现象。采用西门子6ES7 -7NF00-0AB0模拟量模块,输入方式为4线式电流4~20ma,发现PLC读出的值明显不对。超量程时居然只有16000多。输入点用万用表量时有3V电压,但是读出的值只有8600.请问这是何故啊?!烦请告知啊!

是不是用的那个FC105转换的?看看程序是不是数设错了?!可能满量程就是你那个16000多,因为3V电压应该是对应大概60%,8600差不多是这个值。应该把满量程该成27648吧

若不是,就依次检查输入0时先拿万用表量是不是0MA,满量程是不是20。
反正就是现场仪表变送器信号--控制柜--上位机,依次检查吧;再不行看硬件组态是否是4-20MA电流,以及模块背面的有个ABCD4个选择(电流2线、电流4线、电压、还有个我忘了),看看是不是弄错了。
祝你成功!

你这AI模块是否有量程卡的?拆下来看看量程卡放对没有

看一下

看看硬件上面的量程卡是不是正确的,其次在看看你的软件里面设置的是否正确.还有你控制的电器元件有没有接错线~