为保证变压器安全正常运行,变压器的电压、电流、温升等运行参数应符合哪些规定?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 16:37:55

变压器在额定电压、电流下可以长期运行,一般情况下,电压不超过额定电压的1。3%,电流1。1%,温升65度

电压不超过额定的1.2倍,电流不超过额定的1.1倍,温升不超过45度。

负载运行事,电压不超过额定电压的1.05倍,油面温升不超过55K,绕组温升不超过65K,过流能力要看温升的情况具体分析,在起始状态不同,过负载时间不同的时候,过流能力也不一样。