我家有三个房间有电,两个房间没电,大厅的电灯开关也没电,这是怎么回事啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 18:47:58
起因是空调没电了,但其他插座有电的,我换到其他插座插空调就变成这样了

用验电笔先检查你家的所有插座是否都有电源,进门的地方大多有个总开关箱,最大的为总开关,C10的小开关就是照明的,C20以上的就是插座和空调用的.用验电笔续一检查分路开关有没有电压输出,如果有就再检查零线,先检查开关箱接零线的接线柱,即蓝,黑,绿色线那排.绿黄双色线那排是接地线的.如果没有零线接线柱就要检查共用的零线了,大多是在天花上的接线合分开各个房间共用的零线.
建议请个合资格的电工检查一下,因为电毕竟是无牙老虎.不理解透的还是不要亲自动手为妙.

你们家的线路可能是分好几条分路的,以前我们家就有过类似情况。具体原因肯定要测,建议找一个专业电工,看一下电路是不是出现了部分短路或者断路。千万别大意。

一般空调功率较大,要求单放线路,现在空调出了问题,你又把它插在别的插座上,插座线径比空调用线小,更会出问题,结果又使插座跳闸。
其他房间线路是分开的,没有受害,自然还有电了。

看看您家是怎么走线的吧,估计是空开掉了

可能是空调坏了。引起空气开关跳闸。你换到好的插座上又造成这个插座的开关跳闸。你换到好的插座有可能与照明的空气开关有关。先拨掉空调。再检查总开关箱里的空气开关。应该能够发现点问题。如需要帮助请加qq852460497.或者电话0512-57440120。