锅炉房应该离公路多远才符合国家规定?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 04:45:09
锅炉型号:SZL6-1.25-AII;SZL4-1.25-AII,共两台锅炉,请知道的朋友告诉我,先谢谢了

第八章 锅炉房
第183条 锅炉一般应装在单独建造的锅炉房内。
锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、教室、餐厅、候车室等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁。
新建的锅炉房不应与住宅相连。
第184条 锅炉房如设在多层或高层建筑的半地下室或第一层中,则必须同时符合以下条件:
1.每台锅炉的额定蒸发量不超过10t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
2.每台锅炉必须有可靠的超压联锁保护装置和低水位联锁装置保护装置;
3.每台锅米的安全附件和联锁保护装置要定期维护和试验,以保证其灵敏、可靠;
4.锅炉间的建筑结构应有相应的抗爆措施;
5.独立操作的司炉工人必须持有相应级别的司炉证,且连续操作同类别锅炉五年以上,未发生过事故;
6.必须有安全疏散通道。
第185条 锅炉房不宜设在高层或多层建筑的地下室、楼层中间或顶层,但由于条件限制需要设置时,除符合规程第184条的要求外,还要符合以下条件,且锅炉房的设置应事先得市、地级以上安全监察机构同意:
1.每台锅炉的额定蒸发量不超过4t/h,额定蒸汽压力不超过1.6MPa;
2.必是用油、气体作燃料或电加热的锅炉;
3.燃料供应管路的连接采用氩弧焊打底。
此外,当锅炉房役置在地下室时,应采取强制通风措施。
第186条 锅炉房不得与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间丰连。若与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。余热锅炉不受此限制。
第187条 锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的要求。
锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如玻璃窗、天窗、薄弱墙等)。泄压处不得与聚集人多的房间和通道相邻。
第188条 锅炉房应符合下列要求:
1.锅炉房内的设备布置应便于操作、通行和检修;
2.应有足够的光线和良好