燃气热水器还是增压泵漏电?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 02:37:02
租借老公房,燃气热水器侧面就是水管上增压泵的三叉电源,洗过很多次澡了,以前时常有麻麻的或者刺痛的感觉,知道可能漏电,没在意,最近淋浴头换了个全金属的,但那一次发现握着的手麻的比较厉害,水也麻,然后也不敢洗,用电笔查了很多地方也没查到电,然后我开始排查,不开热水器只打开增压泵,再拧开冷水,手还是有麻的感觉,我觉得是增压泵漏电,找厂家换了一个,之后洗也没有麻的感觉了,但昨天洗,又有这个感觉了,一开始握着没什么,然后有一阵麻感,但很轻微,究竟这是怎么回事啊?现在弄的我成天都觉得自己整个右手到手臂都是麻的,都神经了,谁能知道到底是哪的问题啊?有什么简单的解决办法?帮帮我.
这种电流是弱电流么?容易致命么

增压泵安装要严格按照厂家说明书进行安装,不要忘了安装3叉中的接地线.这是最基本的.在安装正确的情况下.查电源线和插座是不是防水型的.如不是防水型,则应该更改安装位置远离水气容易接触到的地方.

更换增压泵后没电了,后来又有电,这样判断有点像是增压泵技术不过关.用几天后就漏电.

增压泵是不能在潮湿环境是用的,绝缘会下降,漏电可不能小视 。增压泵可安装在潮湿环境以外,只要多改一下水路就行,另外泵电源要强制安装漏电保护器,泵外壳建议专用接地确保万无一失

加接地线 这种情况一般都是感应电 但是不加地线实在是危险