厌氧池出水排放标准

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 17:09:21
我们设计的是一农贸城的厌氧池,处理的是生活污水,要求排放达到国家一级排放标准。我想不通我们处理后的水是排入市政管网的,还要到污水处理厂处理,为什么要达到一级标准,另外,这种情况不,一级标准里面COD应该是多少,是按二级污水处理厂看呢,还是按其它排污单位考虑呢?

《污水综合排放标准》(GB8978—96)根据受纳水体的不同,将污水排放标准分为三个等级:
  (1)排入GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除处)和排入GB3097中二类海域的污水,执行一级标准。
  (2)排入GB3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入GB3097中三类海域的污水,执行二级标准。
  (3)排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。
  (4)排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求,分别执行(1)和(2)的规定。
  (5)GB 3838中Ⅰ.Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB 3097中一类海域,禁止新建排污口,现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。

应该执行污水处理厂接管标准,无接管标准执行污水综合排放标准3级标准,一级厌氧池处理应该是达不到要求的1级出水标准,请核实一下接管标准;
排放标准一级COD 100mg/l(应该指的是《污水综合排放标准》GB8978-1996);
纠正楼上,没有所谓二级污水处理厂的国家标准,根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》18918-2002 COD一级A标准是50mg/l,一级B是60mg/l

我只知道二级污水处理厂国家一级A排放标准COD是60mg/L,其他的我就不知道了!!