一个变压器400容量额定电流是六百安,接11千伏的电压,电流最高可以调多少谁知道 !

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 07:27:03
就是2000型的自动调压器,怎么调

你说的应该是有载调压的变压器,如果额定电压是11KV,低压额定电流就是600A,按你的调压档位。电压高电流小,电压低电流大。变压器有过负荷能力。偶尔短期还可以,长期就不好。影响变压器的使用寿命。

变压器400容量额定电流是六百安,按1.2的过载能力,可以调到720安。

电流不是调的,电流是根据你负载来的。你只能调节电压而不能调节电流。当你负载一定时电压越高电流越小,发热越小。实际上普通变压器的输出电流可以在短时间内超载的,百分之十超一天也没问题。只是变压器寿命有所损失本来可以用十年的,长期超载只能用七年八年。

变压器的容量是一定的,电流是不可以调的,只可调电压,变压器的过载能力很强,最高可以2倍容量短时间运行,具体要看你的负荷