塔机用24KW的起升电机,是个三速电机,一档用一个接触器直接控制,二档用两个接触器(其中一个用于短接高速绕组),三档用一个接触器控制;加上两个控制上升下降的接触器,再到主接触器和电路断路器,枸成了电机控制的主回路。电机弱电控制回路正常,量出近电机端三相电压平衡,三相电流为正常值。现在出现了电机动作(二档和三档)时主接触器有振动和电流过大时才发出的咝咝声,似是吸合不好!!有时会直接断开,动作时电源主电缆端电压有几十伏的波动。
问高手们这是什么原因引起的了?
存侥幸心者请自重!本人存心希望能有高手能为我解决!!!
解决问题必定再加分~

我以前开过这种塔吊的,型号是QTZ的,附着液压自起爬升式的。
出现这种情况可以查询一下几个原因:
1;1档位正常吗?如果正常,可能是2,3档位的接触器因为长时间使用,接触器的触电烧蚀氧化了,这两个档位的工作电流比较大。可以打开接触器检查。
2;电机的制动抱闸动作正常吗?这种设备应该是用的液压力推杆制动器的吧。检查它的动作情况,包括动作的灵活性。还要注意一点,现在环境气温低了,里面的液压油粘度大,有时候会打不开刹车的,需要换成耐低温的油了。
3;检查有关的接线端子情况,看有没有因为松动等情况造成的发热变色等现象。
4;检查接触器的辅助触点,这些接触器是通过辅助触点连锁的。有时候这个接触器不动作,其实问题是出在另一个接触器上。
5;检查电源的电压,是否是新换了场地,电源距离比较远,电压降变大了。
还有一些方面也要检查的。。。例如控制按钮,开关等。。。

1、检查电源电缆上下端子连接是否牢靠;
2、演算线路截面积是否过小,导致线路压降过大(考虑电动机启动电流);
3、上下端断路器是否伪劣产品、触点是否氧化。
低压线路过长时,需要验算线路压降,这个原因可能性最大。