关于电机控制的几个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 08:33:09
想控制1台90KW的3相交流电机,该用多大的断路器,热保护器.用星角启动的3个交流接触器该用多大的,什么方法可以简便的算出来,另DZ-10与DZ-20的断路器有什么区别?为什么价格相差这么大?高手请告之!!

断路器应大于负载额定电流,小于电缆载流量,同时避开电机启动电流的峰值。
接触器是负载电流的1.5倍左右。
热继电器建议不要超过负载电流的1.05倍。
DZ10属于国家已淘汰产品,DZ20是其替代产品(也是比较老的),当然新设计的已不允许使用DZ10了。