老春兰空调移机后故障

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 23:13:47
前几天买一老春兰!自己连接好之后开机!20分钟没有凉风!
然后去制冷店买了R22 500G一罐 !

充了半罐后高压结霜1 一直结到内机!我怕高压有堵就没有继续!
过了20分钟!又把剩余的一半都加了!

现在高压应该在结霜与凝露的临界点!霜很薄了!

低压还 不凝露!低压应该凝露对吧!??

请问!是我的氟没有加够!还是有别的问题!
还有!以现在的室外温度!
我开启制热的时候! 空调是否应该运行!

空调制热的时候受外界温度的影响吗?
外界温度限制空调制热吗??

低压侧没有凝露主要还取决于外界温度情况,如果当日外界温度比较低,或者是湿度比较低,那很可能不会凝露,毕竟现在已经快10月了.
冷媒要加多少要看你是多大的机器以及管长大概是多少,你可以咨询下厂方来判断.
如果你现在开启制热,还是主要取决于你室内温度有没有低于一定值,比如已经到了18度以下,不然的话,压缩机是不会启动的.
家用空调制热绝对是受外界温度影响很严重的,一般空调制热量都是在外界干球温度7度的时候测得的,如果温度降低得很多,会大大影响空调的制热量,在零下5度就无空调效果了.
所以许多空调制热一般都会带辅助电加热.

主要是你的氟没有加够,加足就不会结霜了。
空调无论制冷、制热都受环境温度的直接影响。如制热时,环境温度越低制热效果就越差。相反制冷时,环境温度越高制冷效果就越差。
当温度超过一定的极限,空调将停止制冷或制热。