发电机励磁方面的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 18:42:47
现有一炭黑厂,有自行发电机组,冲转起机后,中控室内励磁屏上的励磁绝缘监控显示励磁电压是70V,但是正---地和负---地均有起针现象,电压大概是35V左右有摆动,停不下来。该发电机组采用直流系统。
我想问一下,电厂的发电机运转起来后,励磁+与励磁-对地应该有电压吗?我查了一些资料,有说形成回路的直流系统,+与-对地均有电源一半的电压值,不知道是否正确。

希望各位了解这一块的人士能够帮帮忙。

"+与-对地均有电源一半的电压值"说法不对。
发电机运转起来后,励磁电源形成的直流系统对地绝缘。因而由于励磁电源及励磁绕组应该是导体,因而理论上每一点对地电压应该一致。
只有当励磁绕组发生一点接地时,励磁绕组每一点对地电势才不一样。注意一点接地并不构成短路,也即不产生短路电流。
你说的“正---地和负---地均有起针现象,电压大概是35V左右有摆动,停不下来”现象,应该是励磁绕组对地绝缘不好,出现时接地时不接的情况。应该检查哪一处在发电机运行过程中出现了接地。