热继电器运转过程中断开的原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 06:39:08
电路中是4KW的电机 热继电器是6~10A的 运转过程中断开是杂会事呀

原因很简单 电机过载了
4KW的电机是三相的还是单相的?
如果是三相的是10个整的电流 热继电器有点小
换个大点的 但是也别太大 11-12就行

电流过大,引起热继电器内部的热元件 发热变形,顶到控制触点,而断开。

这种情况你应该检查,热继电器上整定电流调得是否过低,电机是否超负荷运行。

热继电器里面接能电路的是个弹片,它会随负载的电流增大而受热变形。从而达到断开电路的目的。。。

用钳形万用表检测是否过载?热继电器上整定电流调得多少?调到10A

过载了