空调出风口掉冰渣?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 00:30:01
我的正1匹空调,铜管长7米。室内机安装时是安装到一个橱窗墙里面去了的(就是有个格子,室内机安装在里面,上下左右都有10厘米样子的距离)。
现在使用过程中发现问题,制冷济是加满了的,但是冷效果不怎么样,不管调多少,风口温度都只能降到26度。
最郁闷的是,关机的时候,过了几分钟出风口就卡卡往下掉冰渣,掉水滴。有时掉下来好大块的冰呢。
哪位空调师傅,指点一下这是什么原因??
过漏网是干净的,制冷济移机后加满了,室外温度33,开机后风口温度26。
请看明白再回答,高分回谢
室外机挂在了楼上,看不到。
制冷济不会加多吧,是装空调的人加的哦。
我只怕加少呢。
内部风扇运行正常,空调买了才三年的样子,用得少,美的牌。

室内机是安装在一个橱窗墙内?是怎么样的结构墙?送风和回风风路是否有受到影响?墙面是否是百叶?
如果不是百叶的话,那么一种可能是因为空调送回风短路,回风受到影响,引起局部温度过低,室内机盘管结冰,然后由于盘管表面结冰,进一步影响换热效率,造成恶性循环。
如果你将温度设置调到28度,然后风口不出现结冰或者结露现象的话,那就是由于这样的安装机构引起的问题。解决的方法就是保持空调送风区域和回风百叶附近不要有物体遮挡。
如果并非以上的问题,那可能是空调内部有问题。需要让相关厂家维修部门来检查一下。

可能是通风不畅所造成的,你的风机为什么要安到橱里?
你这样试试:把风开大高速,然后用一长纸板搁在出风口和进风口之间试试,纸板要露出橱外,目的是冷热风进出口完全分开.
还有外机高度不能超过5米,不然对你的制冷效果也会有影响.
还有可能是蒸发器进冷冻油了,开机你翻上外壳看看内机翅片是不是挂霜不均匀,如果是那进冷冻油的概率也很大,那就要大修了.
管子加到7米多,氟加多了也有可能啊.他们想管子长多加点,出现问题就是挂霜严重.但是你叫他们可以来修啊.

正1匹空调 不管调多少,风口温度都只能降到26度 --- 是正常的。
关机的时候,过了几分钟出风口就卡卡往下掉冰渣,掉水滴。有时掉下来好大块的冰呢 --- 排水管堵塞了,水排不出去,制冷时就结成了冰,这从反面说明制冷效果是正常的。

安装位置局促加上风量低造成冷短路,蒸发器结冰,化冰时造成漏水。解决方法:
a、系统缺氟,加氟;
b、清洗风道系统;
c、风速不正常,将风速调整正常。

详见《空调室内机漏水故障汇总》(http://zhidao.baidu.com/question/65007233.html)第八条

不正常啊,室外温度33,风口温度26
温度差太少了,有问题说明这个空调的制冷效果也不好啊,故障一定跟这个有关。
他们都说得对啊,你