具体情况是这样的
我家住在一楼 这个楼本来有地线 前段时间买了个带漏电保护的热水器
这个热水器插头上带地线的测试功能 刚买回来的时候测试地线正常 一直顺利的使用热水器
过了几个月
洗澡的时候我发现出水开关上带电 麻麻的感觉 于是再次测试地线 结果显示接地异常 我怀疑是物业公司电路检修的时候忘记接地线了
我自己做了个简单的处理 不知道行不行 望大师们指教
我做了一个三相插头 没有接零线和火线 只接地线 然后把一端的铜丝拨开 缠绕在暖气管入地的部位 另一端接在我另一个房间墙上插座的地线位置上 然后再用热水器的插头测试 接地正常了 请问这样接可不可以 会不会有危险
TN-S接地系统(民用建筑基本都是)的接地线PE应当是“从变压器-配电装置-用户配电箱-用电器”全部连通的,并且对接地电阻有要求。
中间PE线已经断开,你再增设接地线,仍达不到TN-S系统的要求(仅仅是通过大地连通,PE线路阻抗太大,保护灵敏度变差)。
至少,应该保证你增加的接地线接地电阻满足要求,并且是接入你家里的配电箱内(线径不宜过小),此外缠绕电线的方法不可靠,应该用螺栓压接或用专用接地线卡。
这样做是肯定不行啦,对人体会有伤害.由于暧气管不是独立可靠接地,你把地线接在暧气管上面,假如你家的用电设备漏电严重的话,暧气管上完全会带电的,严重时会引起电击事件.既然你怀疑物业把地线搞断了,你可以去找物业啊.
只要接牢没事,不过你可以自己在外面打个地线单独用,5×5的角铁1。8米长打到地下。
这样做可以,但要保证接触良好。在电气专业词中,你这个做法叫:重复接地。对安全有帮助,但是如果你的进线总开关使用漏电保护的话,很可能会跳闸。
不可以,当要检修管道时或者需要换管道时就很可能会出现问题