请教直饮水管路和变频设计

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 08:05:54
小弟接手一个学校管道直饮水水工程,但对管路设计以及变频稳压系统设计不懂,望懂行的兄弟给予指点。现将情况介绍如下:
饮水人数约3000人,有2栋4层高教室,一栋6层教室,每个教室设一个饮水机。2栋5层的宿舍,每层设一个饮水机。楼距约30-50米。
集中制水(用0.5吨/H反渗透),变频送水。请问:
1,主管道和支管分别用多大的管径。
2,变频系统要选用多大功率和扬程的泵,变频系统一般选用什么品牌,预算大概多少。
3,可否取消变频,直接在最高楼顶用重力供水。
谢谢!

1.水管管径关系到用户的用水量与供水距离,根据你的叙述,反渗透只有
0.5/H,换言之,最大用水量不超过0.5方,这么小的供水量15的管足以满足.(这中间有个问题,饮水人数约3000人,你选用0.5/H的制水量可以满足吗?)我想这个数值不够.供水半径按200米来算,你可选用50MM主管,分支20MM,终端用水采用限流装置.以上是经验值.
2.变频水泵采用11千瓦多级水泵,扬程在75M,关系到纯水,建议使用南方泵业集团的不锈钢水泵.11KW变频器大概6000,多级不锈钢水泵大概15000左右.
3.不能采用楼顶重力供水,那样会造成水质污染.如不采用变频器,可采用南方泵业集团的离心水泵 ,24小时不间断供水,在用水低估时该泵压力在5KG左右,对管道不构成影响,相对节约成本.
以上是经验值,纯水设备不能采用渡锌水管,建议使用U-PVC联塑品牌.

这个当然不能直接在楼上送水了,因为2栋4层楼这种条件下用压力水泵比高空水池好,管道的直径大约是12厘米的钢管支管大约是4厘米