电缆老化测试方法,,,,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 19:56:08
大家好,请问电线老化了有什么测试的方法吗。,,有没有相关的仪器能直接测出来。

电缆老化测试方法
工矿企业一般常用的电缆有二种:(1)一种1千伏的低压电缆。(2)一种上1万伏压以上的高压电缆。
1千伏的低压电缆用500伏兆欧表摇,分别一相一相摇,同时相线与地线之间,相线与零线之间,摇1分钟如果指针在100兆以上不变,是合格。摇过的电缆要放电才能与人身接触。
1万伏电缆一般工矿企业不具备测试资格,要测试必须具有资格证才能测试。具体方法:用交流6万伏或直流5万伏高压测试议,电流不超过3微安。测试时四周要隔离,要有人鉴护。

  根据国家标准的相关规定,电线电缆的检测项目主要包括电性能和机械性能两个方面的检测,其中电性能检测主要有直流电阻检测、绝缘电阻检测及工频耐压检测等方面的内容。
(一)直流电阻检测。
相关国家标准中有明确的规定:电线电缆的直流电阻须以每千米的导体电阻作为比较的基准,所测得的电线电缆的直流电阻数据必须先换算成20℃的温度下每千米的直流电阻值。将测得的直流电阻数值换算成20℃条件下的直流电阻值后,其数值若小于规定的标准值,那么该电线电缆样品即为合格产品,反之则属于不合格产品。
目前国内相关部门通常采用电桥法和电流法两种方法来测定电线电缆的直流电阻。电桥法的测量范围比较窄,可分单臂电桥法和双臂电桥法,当电线电缆的电阻值约为1Ω以上时采用单臂电桥法;当电线电缆电阻值小于1Ω时则采用双臂电桥法。电流法又称为微欧计法,其原理是根据电线电缆电阻值的大小,采用恒流源输出不同的恒定电流,然后精确测量被测电线电缆两端的电压,所测得的数据按照欧姆定律运算即可得出所测电线电缆的直流电阻。电流法可以输出不同的电流,因而其测量范围相对较宽。
(二)绝缘电阻检测。
电线电缆的绝缘电阻测量值必须换算成每千米的绝缘电阻值,与直流电阻所不同的是,绝缘电阻值与电线电缆的长度成反比;低压电线电缆的绝缘电阻检测时的测量电压有100V、250V、500V和1000V四种,其中100V和500V的检测电压在质检部门检测时使用比较广泛;所测电线电缆的长度无明确规定,但为了测量和计算方便,一般取10m进行测量。测量前的充电时间一般为1分钟。