带电作业人员上岗条件是什么

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 10:22:53

1.准备工作⑴带电作业班组在接受带电作业后,应根据任务难易和对作业设备熟悉程度,决定是否需要查阅资料和查勘现场.①查阅资料:是指从生计科(股)、运行班组和资料室了解作业设备的情况.如导、地线规格、设计所取的安全系数及荷载;杆塔结构、档距;系统结线、相位和运行方式;设备状况(指导、地线补强、锈蚀、接头等)及作业环境情况,以便根据作业内容确定作业方法、所需工(器)具,并作出是否需要停用重合闸的决定.必要时还应:(a)验算导、地线应力,或计算导地线张力或悬垂重量;(b)计算空载电流、环流和电位差;(c)计算悬重后的弧垂,并校核对地或被跨越物的安全距离.②查勘现场:赴作业现场主要了解作业设备各种间距、交叉跨越、缺陷部位以及严重程度、地形状况、周围环境、确定需用器材及工(器)具等.根据查勘结果,作出能否进行带电作业、采用何种作业方法及必要的安全措施等决定.(2)带电作业班组去现场前,应注意当地气象部门的当天天气预报.到达现场后,应对作业所及范围内的气象情况(主要指风速、气温、雷雨、霜雾等)作出能否进行作业的判断.(3)工作负责人对班组人员的精神状态和健康情况应了如指掌,当发现状态不佳有可能危及安全的作业人员,不得分派工作.(4)带电作业前,应根据作业需要进行必要的检测.①距离检测:安全距离、交叉跨越距离和对地距离可用带尺寸标志的绝缘测距杆、绝缘测距绳或非接触性的测距仪进行测量.②绝缘子检测:可用火花间隙检测装置、分布电压检测仪进行检测.③相位测试:可用核相仪进行测试.④电流测量:可用固定在绝缘操作杆顶端的钳形电流表进行测量.⑤绝缘工具检测:可用2500V绝缘摇表、高压绝缘测试仪或表面潮湿测量仪对其外表绝缘性能进行检测,2.一般要求(1)静电感应的对策①在220KV塔上作业的地电位电工应穿导电鞋;在330KV~500KV塔上作业的地电位电工应穿全套高压静电防护服(或屏蔽服)(包括帽、衣、裤、鞋和手套,不同).②以退出运行设备而附近有强电场存在时,其绝缘体上的金属部件,必须先行接地,才能徒手触及.③已处停电状态的单回或多回同杆架设中的停电线路相导线或多回同杆架设中的停电线路,但单回邻相线或多回同杆架设中的另回线路以带电或尚未脱离电源时,单回停电相导线或多回同杆架设中的停电线路必须先行接地才能徒手触及.④在强电场下用绝缘传递绳传递大、长金属物件时,必须先行接地才能徒手触及.⑤