变频器启动!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 10:52:59
有一台90KW的风机在启动前由于某种原因处于反转现象,当启动时,变频器报警或者烧接处器和保险,请问有什么方法能让变频器在这种情况下正常启动?
补:当风机不反转时启动是完全正常的.

首先你的变频器是否设置成可以反转状态,其次,变频器的启动运行方式是什么?最后看看正反转死区时间,不能太短。还有说说变频器报警码是多少啊?

可能是启动负荷太大,过流造成,如果确认这个电流是允许的话,可以将变频器里面额定的电流设置得大点,另外加速时间也应该调大一点,不过已经到了烧接触器的境界了,我还是建议你把加速时间调大,同时变频器的速度也设置得低些,等启动正常后再恢复到正常的工作频率

好像有个参数:启动前直流制动?记不清楚了,看看你的说明书

让风机不要反转啊!就是你对调电源线就行了!

启动前直流制动
设置最低启动频率!(3-5HZ)
检查机械故障!比如咬的太紧了。