三相功率计算问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 01:13:57
P=1。732UI
这个U和I是指相电压电流还是线电压电流啊?我老搞糊涂。

我做一个设备,输出功率是20KW。我为它选空开(也就是得算线电流了),用20000/380后还用再除以1。732不?

通常三相电机上标的额定电压380V是指相电压了。那标的额定电流是指线的还是相的啊?工程中用功率*2=电流算空开,这个电流是线的吗?

谢谢朋友帮忙。

需要再除以1.732的,还要再除以设备的功率因数;
关于电流的问题是这样的:
电缆的每根芯线上通过的是单相电流;
三相不平衡时,三相电流等于最大相电流;
三相平衡时,三相电流等于单相电流。

其实你不用太复杂了,P=1。732UI 中如果P是KW,I是相电流(相电流=线电流)U是线电压0.38 如果P是W,I是相电流(相电流=线电流)U是线电压380,但是还要考虑功率因数。
所以建议采用:功率*2=电流, 这个电流是相电流(相电流=线电流)