高难度的中央空调问题,请高手帮忙

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 02:41:22
二栋新筹建建筑物。A建筑物底层面积1200平方米,共四层;B建筑物底层面积600平方米,共十层。二栋间距五十米。
其中A建筑物底层温度控制精度为20℃±0.2℃,湿度45%~65%,二层温度控制精度为20℃±0.5℃,湿度45%~65%,三层温度控制精度为20℃±2℃,湿度45%~65%,四层温度控制精度为20℃±5℃,湿度45%~65%。
B建筑物底层到五层为舒适度空调要求,六层到十层温度控制精度为20℃±5℃,湿度45%~65%。选用何种空调形式比较合理?是一种形式合算,还是二栋建筑物分别控制合算?
如果选用进口或中外合资的原品牌,总投资估算是多少?折合成单方造价的区间范围是多少?
估算夏季空调总冷负荷为 12600KW ,冬季空调热负荷为 8100KW

A建筑和B建筑的六至十层选用组合式空调机组两套,包括回风段、新风段、混合段、制冷段、加热段、加湿段、送风段等。
B建筑其他舒适空调部分选用模块机+风盘或者螺杆+风盘均可。
因为不清楚此建筑在哪个城市和用途等资料,没办法估算主机冷量大小,并且此工程风管很多,选用哪种风管和风管的档次差价也很大,没办法估算造价。
可以留言联系我详细讨论。
建议找专业的设计院设计,不要找空调经销商或者空调厂家设计。

23785541这个QQ群里的人都是做中央空调的,有兴趣可以进去交流下!甚至可以叫他们做个方案供你参考!具体做发我也赞同一楼的朋友的说法!还是找设计院的来设计下比较合理放心

有精度要求的和没有精度要求的可以采用同一套主机不同的组空,也可以分开