遇见一个非常棘手的会议扩声出现交流声问题。
会场有两路供电,会场在四层,电源从七层UPS室取电。都是三相五线380伏电,其中会议设备一路电(380伏),另有50台计算机一路电(380伏),只要任何一台计算机扩声都会出现很大的交流声,计算机音频线长度在30——50米。单独用笔记本用本身的电池供电是无一点杂音的。请大家看看谁有办法解决这一问题,有兴趣的请讲下原理。要是我没讲明白明白,就请直说。只有200分了,其实解决这个问题多少分都不值一提。

从你说的现象来看应该是电源的交流声干扰.
我想问一下是否所有的计算机都输出音频信号,再从30——50米音频线送给功放?
单独用笔记本的话是否也用这么长的音频线来传输呢?
我估计问题应该出在你的音频传输线上,30多米的距离是很长了!接地是否良好?屏蔽得怎么样?它需要与动力电分开走,尽量不要平行.

音频线太长了!用交流电源时的离散交流信号被送到了放大器!
你可将音频线换为三芯屏蔽护套线,三芯线接L,R,和共用地线.屏蔽护套在电脑侧不接地,在插头根部留空头.另一端在放大器处接底板和机壳!
这样离散交流成份就没有回路!场外杂散交流及杂波也被单端屏蔽了!
你试一试!......

第一 计算机没有接地 或者接地部分与电源有问题 特别是某些地方把零线和地相连
第二 放大部分尽可能使用差分输入,功放要接地(不是电源的地,地球)
第三 可以尝试在功放输入端并联较大的电阻

三相用电量不平均导致了零线有电,直接导致音频系统共地不良,出现交流杂声。
用笔记本的话,无外接地线,笔记本音频地线被音频设备牵引,所以不会出杂声。
解决办法,合理配线,平均分配功率;最简单的办法就是在使用音频设备时,关闭大多数计算机,或给专门用来扩声的计算机使用隔离变压器。

你的音频线太长了要用3线传输 专业音响用的那种线 外皮是屏蔽网的那种 要用卡农头接线 舞厅用普通话筒线会有交流声 但用了这种线就没1点噪音了 百分百管用 分拿来吧

请把扩音设备是什么样的,以及怎么和计算机连接的介绍一下。