水压压差开关一般都用在哪里?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 04:46:18
水压压差传感器能否代替水压压差开关?

一、水压差开关是水流开关的一种,是通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量,通过压降的方法得到流量目前已广泛用在HVAC的水侧系统及流量测量仪表。可广泛应用在使用板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或水冷冷水机组中作水流量控制及水泵和水过滤器状态的监控。
二、水压差开关用作HVAC中的流量控制具有流量控制准确,对水系统不再额外增加阻力,又对水管管径没有要求以及无水流扰动等特性,可取代任何形式的靶式流量开关,相对于靶式流量开关它可以避免水泵气蚀引起的假流量,又有非常准确的复位流量和断开流量,因而可广泛应用在使用板式换热器、套管式换热器和壳管式换热器的大中小型风冷或者水冷冷水机组中作水流量控制及水泵和水过滤器状态的监控。
三、原理:
对于水流量的测量,可通过测量阀门、孔板等两端的压降,再通过查阀门或孔板的压降和流量曲线即可得到准确的流量,通过压降的方法得到流量,目前已广泛用在HVAC的水侧系统及流量测量仪表。水压差开关在HVAC系统中的应用主要是根据HVAC设备的阻力与流量曲线进行控制的,HVAC中的水侧换热器(套管式、壳管式、管板式和常用的板式换热器)、水过滤器、阀门和水泵等都有其压降与流量的性能曲线,只要将压差开关两侧的测量压差与预先设定值进行比较,就可以准确控制流量。水压差开关用作HVAC中的流量控制具有流量控制准确,对水系统不再额外增加阻力,又对水管管径没有要求以及无水流扰动干扰等特性,可取代任何形式的靶式流量开关,相对于靶式流量开关它可以避免由水泵气蚀引起的假流量,又有非常准确的复位流量和断开流量。

不能代替。两个的输出信号不一样,压差传感器输出的信号是模拟量信号,压差开关输出的是数字量的信号。

水压压差开关,一般用在空调冷水机组、水过滤器、水处理、泵、热交换器等等的压差。
当系统中的水流量(压差)上升或下降到设定值时,输出一个报警或切断功能的信号提供给自控系统,它也可以用作指示泵或水过滤器的状态。