200/5的电流互感器穿两条时,是不是等于穿心匝数为2.请问它的算法?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 20:50:20
电流表是3*1.5.互感器:电流比200/5.一次电流为:200.100.50.20.一次匝数为:1.2.4.10

如电流互感器的变比为200/5,一次侧导线穿心匝数为2匝时,二次侧输出电流等一次侧电流*1/200/5*2。 变比200/5 一次侧电流为200、100、50、20A时,一次匝数为1、2、4、10,则二次侧输出电流分别为200*1/40*1=5A, 100*1/40*2=5A, 50*1/40*4=5A, 20*1/40*10=5A

穿心匝数为2:意思是同一根线穿过互感器后绕回来再穿过互感器,这时的变比为100/5,如果是同相两根线同时穿过互感器,那么变比还是200/5

你用的是穿心式电流互感器,200/5是200A的电流穿心匝数为1时,电流为5A。
如果你的负载最大电流是100A,你就穿过两匝,电流就为5A。对应下来:50A的电流时,要穿过4匝才得5A。这些都是规定的。计算:一次电流/5A=电流倍数,
电流倍数*电表度数=实际用电

如果你负载电流低于电流互感器一次电流,它变比还是一样。一次电流选用应按负载的最大电流